粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺:
8 S( N7 x7 b" T4 Y流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验
7 t1 P, h; x0 o: W8 B: @1.粘贴面处理 ( d a7 O) d u' x4 q
1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。 * q4 V% \- [, N0 q( B4 b
2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
) W/ {2 c; S; R* K( H3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。 " L; {( M: H, D3 Z, V2 c( u
2.加压固定及卸荷系统准备 7 W# j( _5 W# b7 p; v' m
1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
$ F4 C% B6 ?9 ]9 E& k, J `3 Z% n( }/ e 2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。
" Y3 d3 S' {! v' K( H+ K 3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。
7 |$ I. \/ X% F1 [2 {* J6 Z6 F( J# i2 Z% W, c' i
3.粘钢胶配制 # _8 Q. D+ ~6 F5 i1 {9 T% [+ C g
1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
( M/ r1 F- N4 e) U& U2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 * g2 V. r3 S8 `5 ]4 `1 B$ o; N3 H$ M
" F8 p/ ~1 _; g# B- F3 C
4.涂胶和粘贴 8 N4 ~+ G" Z* ]; X2 O: f
1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。
6 `9 w* Y! a8 y! u# q/ r2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。
) D1 \1 N6 r5 _- Y2 K' }3 ]. y$ p: f1 |4 B0 I, g( H
5.固化、卸加压固定系统
: @1 u5 a$ Q$ \1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。 9 {! S* |4 ~7 w! d2 E5 H* [/ B
0 @# f- \3 l4 Y V! r6.检验 1 j% \8 l) C K( s" N
1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。 ( r) y8 E0 I- d8 D2 P
2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |